立即注册
查看: 2039|回复: 0

[资料] 三菱Q系列CC-Link网络系统用户参考手册

已绑定手机
发表于 2020-11-5 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
CC-Link用专用电缆连接象I/O模块、智能功能模块和特殊功能模块这样的分布式模块,连接后这些模块就可以由PLC CPU控制。
(1) 通过将各个模块分布安装到象传送线和机器设备这样的机器上,可以提高整个系统的接线效率。
(2) 可以非常容易地高速发送和接收由模块处理的输入/输出和数字数据的开/关数据。
(3) 可以通过连接多个PLC CPU配置一个简单的分布式系统。
(4) 通过连接由三菱合作制造商制造的各种设备,系统可以提供灵活的解决方案,满足用户的各种不同需求。

模块

模块


CC-Link的特点如下:
(1) 远程I/O站通信:开关或指示灯的ON/OFF状态使用远程输入RX和远程输出RY进行通信
(2) 远程设备站通信:和远程设备站进行交换的信号(初始请求、发生出错标志等等)使用远程输入RX和远程输出RY进行通信。到远程设备站的设定数据用远程寄存器RWw 和RWr进行通信
(3) 本地站通信:主站和本地站之间的通信使用两种类型的传送方法:循环传送和瞬时传送
(4) 智能设备站通信:主站和智能设备站之间的通信使用两种类型的传送方法:循环传送和瞬时传送
(5) 宕机预防(从站切断功能):因为系统采用总线连接方法,即使一个模块系统因停电而失效,也不会影响和其它正常模块的通信。
(6) 自动复位功能:如果因断电而从链接断开的站复位到正常状态,该站会自动加入数据链接。
(7) 主站PLC CPU出错时数据链接状态设置
(8) 设定来自数据链接出错站的输入数据状态

CC-Link的系统配置
可以将总共 64 个远程 I/O 站、远程设备站、本地站、备用主站或智能设备站连接到一个单独的主站。但是,必须满足下列条件:
(1) {(1 a) + (2 b) + (3 c) + (4 d)} ≦ 64
a: 占用 1 个站的模块数
b: 占用 2 个站的模块数
c: 占用 3 个站的模块数
d: 占用 4 个站的模块数
(2) {(16 A) + (54 B) + (88 C)} ≦ 2304
A: 远程 I/O 站的数量 ≦ 64
B: 远程设备站的数量 ≦ 42
C: 本地站、备用主站和智能设备站的数量 ≦ 26

CC-Link系统配置

CC-Link系统配置