冗余系统的概要
冗余系统中,将CPU模块、电源模块、网络模块*等基本系统冗余化,一个系统的模块发生异常时可通过另一个系统继续进行控制,系统的可靠性得以提高。准备2套在主基板上安装有上述模块的系统,使用热备电缆连接各CPU模块,即构成冗余系统。将冗余系统的输入输岀模块、智能功能模块安装在 MELSECNE远程输入输岀站点进行控制此外也可以使用冗余主基板来使电源模块冗余化。

冗余系统的构成

冗余系统的构成

冗余系统的构成


冗余系统的特点如下:
(1)基本系统可冗余化:冗余系统中可使CP模块、电源模块、主基板模块、网络模块等基本系统冗余化。冗余系统中,一个系统进行控制,另一个系统进行备份。
(2)可建立与冗余对应的网络系统
(3)可利用参数进行冗余系统设置:通过 GX Deve loper的参数设置可方便地进行冗余系统的热备设置、网络的成对设置等各种设置。
(4)可在不影响控制系统和待机系统的情况下将参数和程序写入控制系统与待机系,利用 GX De ve loper可在不影响控制系统与待机系统的情况下写入参数和程序。
(5)可将控制系统中的参数与程序复制到待机系统在正在运行的系统中更换了(PU模块后,可通过 GX Deve loper的传送指令将正在运行的〔P模块的参数与程序复制到更换后的αγU模块中。此外,使用特殊继电器与特殊寄存器也可进行复制。

冗余系统的启动步骤:
1、模块的安装:在主基板上安装构成冗余系统所需的电源模块、CPU模块、网络模块、I/O模块。
2、布线
(1)向电源模块布电源线
(2)将电池的接头连接在CPU模块的电池接头上。
(3)使用热备电缆连接各CPU模块
(4)将网络线连接到网络模块。
(5)连接I/0模块。
3、模块的初始设置
(1)将CPU模块的RUN/STOP开关置于STOP位置。
(2)将各CPU模块的 RESET/L.CLR开关置于复位解除位置
(3)进行 MELSECNET/阻远程I/0网络模块的开关设置
4、A系统的电源接通与确认
(1)确认A系统的下列项目后再接通电源
a.电源的布线
b.电源电压
c.A系统CPU模块的RN/STOP开关的位置STOP
d.A系统CPU模块的 RESET/L.CLR开关的位置:解除复位
(2)确认A系统的电源模块的“ POWER”LED亮绿灯
5、B系统的电源接通与确认
(1)B系统的电源接通与确认:电源的布线;电源电压;B系统CPU模块的 RUN/STOP开关的位置STOP;B系统CPU模块的 RESET/L.CLR开关的位置解除复位
(2)确认B系统的电源模块的“ POWER”LED亮绿灯
6、A系统/B系统的确认:根据CPU模块的“ SYSTEM A”/“ SYSTEM B”LE状态确认A系统与B系统。*2
7、安装了 GX Dveloper的PC的连接
(1)在安装了 GX Dveloper的PC上起动 GX Dveloper
(2)将安装了 GX Dveloper的PC连接A系统CFU模块。
8、参数、程序的写入:将使用 GX Dveloper制作的参数和程序写入A系统与B系统的CPU模块。