CPU 模块的启动步骤:在安全模式下投运 CPU 模块的大致步骤如下:1、模块的安装
将系统配置所必需的下述模块安装到基板上。
1)电源模块
2)CPU模块
3)CC- Link Safety主站模块
4)MELSECNET/H模块(与常规可编程控制器连接时安装)

2、模块的螺栓固定:为了防止振动等导致基板与各模块的错位,采用螺栓固定。

3、布线
1)对电源模块进行电源布线
2)在C- Link Safety主站模块与CC- Link Safety远程I/0模块之间布线。
3)在CC- Link Safety远程I/0模块与外部设备之间布线。
4)在 MELSECNET/H模块之间布线。

4、模块的初始化设置
1)将CPU模块的RUN/STOP/ RESET键开关置于STOP位置(将CPU模块置于停止状态。)
2)进行 MELSECNET/H模块的开关设置。

5、电池的安装:将电池安装到CPU模块中。

装配、安装方法以及注意事项:
1.安全可编程控制器在检测岀外部电源异常或可编程控制器主机故障时将使输岀为OFF。应设置外部电路,确保通过可编程控制器的输出OFF可以可靠地停止危险源的动力。如果电路设置不正确,有可能会引发事故。
2.应在安全可编程控制器的外部设置安全继电器的短路电流保护、保险丝、断路器等的保护电路。
3.应在顺控程序及安全可编程控制器的外部设置连锁电路,以确保通过个人计算机对运行中的安全可编程控制器进行数据变更、程序变更及状态控制时,整个系统能够安全运行。
4.检测出CC- Link Safety异常的安全远程I/0模块的输出将为OFF顺控程序的输出不能自动OFF。应编制当检测出CC- Link Safety异常时使输岀OFF的顺控程序。如果在输出ON的状态下复原CC- Link Safety,由于设备的突然动作,有可能会引发事故。
5.应编制一个连锁程序,确保当安全功能动作使输出为OFF后,只有通过复位按钮等手动操作才可以重新启动。

维护点检:
1.在通电状态下不要接触端子,否则会有触电的危险
2.应正确地连接电池,不要对电池进行充电、分解、加热、扔进火中、短路以及焊接等操作。如果对电池处理不当,由于电池发热、破裂、起火的原因,会引发火灾以及造成人员损伤。
3.在进行清扫或对端子排安装螺栓、端孑螺栓、模块安装螺栓进行紧固作业之前必须先将系统中使用的外部电源全部切断。不全部切断电源会有触电的危险端子排安装螺栓、端子螺栓、模块安装螺栓应在规定的扭矩范围内拧紧。
4.不要对各模块进行分解和改造,否则会引起故障、误动作、人员受伤以及火灾的发生,如果在除三菱公司或者三菱公司指定的FA中心以外的地方进行了修理及改造等,将不再作为质保对象。
5.手机等无线通信设备应在距安全可编程控制器主机周边25cm以上的距离使用,否则可能导致误动作。
6.模块的拆装必须要在将安全可编程控制器中使用的外部电源全部切断之后进行,如果不全部切断,就有导致模块故障及误动作的危险。