立即注册
查看: 560|回复: 0

[资料] 台达DVPPF02-H2 PROFIBUS DP从站通讯模块操作手册

已绑定手机
发表于 2021-8-9 15:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
PF02-H2 定义为 PROFIBUS DP通讯从站模块,用于将台达 EH2 系列 PLC 主机连接至 PROFIBUS DP 网络。

产品特性
1. 支持 PROFIBUS DP主站与多个从站之间的循环数据传输。
2. I/O 数据长度可通过 PROFIBUS DP网络配置工具自由配置,输入(I)数据长度总和最大可配置 100个 WORD(4 个 slot 的输入长度之和),输出(Q)数据长度总和最大可配置 100 个 WORD(4 个 slot的输出长度之和)。
3. 在 PROFIBUS DP网络配置工具中支持 GSD 文档。
4. 在 PROFIBUS DP网络配置工具中支持 4 个槽(slot)配置。
5. 通信速率可自动侦测,通讯速率最大可达12Mbps。

功能规格:
DP联机
项目规格
传输方式高速的RS-485
电气隔离500VDC
接口DB9接头
传输线双绞线式隔离线
通讯
信息类型DPVO,循环式处理数据交换
装置IDOAFE(HEX)
GSD档案DELTOAFE.GSD
模块名称DVPPF02-H2
通讯速率 (自动侦测)支持 9.6 kbps、19.2 kbps> 93.75 kbps、187.5 kbps> 500 kbps> 1.5 kbps> 3 Mbps、6 Mbps> 12 Mbps (位/秒)


产品外观及各部介绍:
1.jpg
1.I/O 模块连接口:用于连接下一台 EH2 的 I/O 模块。
2.地址设定开关:用于设定 PF02-H2 在 PROFIBUS DP 网络中的地址。
3.POWER LED 指示灯:用于指示 PF02-H2 的工作电源是否正常
4.NET LED 指示灯:用于指示 PF02-H2 与 PROFIBUS DP 网络的连接是否正常。
5.PROFIBUS DP 通讯连接器:用于将 PF02-H2 连接到 PROFIBUS DP 网络。
6.I/O 模块连接头:用于 PF02-H2 与 EH2 主机或者 EH2 主机 I/O 模块的连接。
7.DIN 轨固定扣:用于 PF02-H2 在 DIN 导轨上的固定。
8.DIN 轨槽:用于 PF02-H2 在 DIN 导轨上的安装。

EH2 PLC 主机与 PF02-H2 模块的连接
EH2 PLC 主机断电后,将 EH2 PLC 主机右侧的 I/O 模块连接口上盖打开,PF02-H2 的 I/O 模块连接头插入 EH2 主机的 I/O 模块连接口内,连接正常后 EH2 主机上电。上电后,EH2 主机给 PF02-H2 提供电源,PF02-H2 无需外接电源。

安装 EH2 PLC 主机及 PF02-H2 模块于导轨
-请使用 35mm 的标准 DIN 导轨。
-打开 EH2 PLC 主机及 PF02-H2 模块的 DIN 轨固定扣,将 EH2 PLC 主机及 PF02-H2 模块嵌入 DIN 导轨上。
-压入 EH2 PLC 主机及 PF02-H2 模块的 DIN 轨固定扣,将 EH2 PLC 主机及 PF02-H2 模块固定在 DIN 导轨上。