立即注册
查看: 1069|回复: 0

[资料] 台达DVP-PLC应用技术手册【特殊模块篇】

已绑定手机
发表于 2021-8-14 11:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、模拟输入模块 DVP04AD/DVP06AD
1.1 AD 转换概念
在自动化的领域中,有许多的测量单元,是以模拟信号的模式进行传送的动作,且以电压-10~10V 与电流-20~20mA 范围最为常见。若要将模拟信号作为 PLC 控制演算的参数,则需转换为数字量。
例如:电压-10~10V。经由 AD 模块的转换成为-8,000~+8,000 的数值范围后,PLC 再以FROM/TO 指令对 AD 模块的 CR 寄存器进行读写的动作,所传回至 PLC 的信号为 K-8,000~ K8,000 的数字量,即可提供 PLC 进行运算处理。

1.2 产品简介
DVP04AD (DVP06AD)模拟信号输入模块可接受外部 4 (6)点模拟信号输入 (电压或电流皆可),并将其转换成 14 位的数字信号。通过主机以指令 FROM/TO 来读写模块内的数据,摸块内具有 49 个 CR (Control Register)寄存器,每个寄存器为 16bits。可经由配线选择电压输入或电流输入。电压输入范围 ±10V (±8,000,分辨率为 1.25mV)。电流输入范围 ±20mA (±4,000,分辨率为 5μA)。

1.3 产品外观及各部件介绍
1.3.1 04AD-S
1.jpg

1.4 外部配线
2.jpg
*1:模拟输入请与其他电源线隔离。
*2:如果连接电流信号时,V+ 及 I+ 端子请务必短接。
*3:如果干扰过大,请将 FG 与接地端子连接。
*4:请将电源模块的 端及 AD 模拟量信号输入模块的 端连接到系统接地点,再将系统接点作第三种接地或接到配电箱的机壳上。
*5:如果输入电压有涟波造成配线受干扰时,请连接 0.1~0.47μF 25V 的电容。

1.5 功能规格

模拟/数字(04AD/06AD)模块电压输入(Voltage input)电流输入(Current input)
电源电压24 VDC (20.4VDC~28.8VDC) (-15%〜+20%)
模拟信号输入通道4通道、6通道/台
模拟输入范围±10V±20mA
数字转换范围±8,000±4,000
分辨率14 bits(1LsB= 1.25mV)13 bits (1lsb = 5mA)
输入阻抗200 KQ以上250Q
综合精确度(Overall accuracy)±0.5%在(25°C, 77°F)范围内满刻度时。±1%在(0~55°C, 32-131 °F)范围内满刻度时。
响应时间(Response time)3 ms x通道数
隔离方式数字区与模拟区有隔离,通道间未隔离。
绝对输入范围±15V±32mA
数据格式16位二补码,有效位13bits
平均功能有(CR#2~CR#5 可设定,04AD-S 机种范围 K1~K4,096, 04AD-H/06AD-S 机种范围 K1~K20)
自我诊断功能上下极限检测/通道
通讯模式(RS-485)有,包含 ASCII/RTU 模式,通讯速率可选(4,800/9,600/19,200 738,400/57,600/115,200), ASCII 模式数据格式固定为7Bit、偶位、1 stop bit (7,E,1), RTU模式数据格式固定为8Bit、偶位、1 stop bit (8,E,1)o当与PLC主机串接时,RS-485通讯无法使用。
与DVP-PLC主机串接说明模块编号以靠近主机的顺序自动编号由0到7,最大可连接8台且不占用数字I/O点数


更多详细内容请下载附件查看
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

合作/建议

TEL: 19168984579

工作时间:
周一到周五 9:00-11:30 13:30-19:30
  • 扫一扫关注公众号
  • 扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024 一牛网 版权所有 All Rights Reserved. 帮助中心|隐私声明|联系我们|手机版|粤ICP备13053961号|营业执照|EDI证
在本版发帖搜索
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表