本手册介绍与 MELSEC-Q 系列可编程控制器 CPU 模块(以下简称为 PLC CPU)组合使用的下列回路控制模块 Q62HLC(以下简称为 Q62HLC)的规格、使用、配线说明及编程方法。
Q62HLC 有以下特点:
(1) 高速的连续比例控制(PID 控制)(2) 最佳温度调节控制(PID 控制)
(3) 可以连接符合 JIS、IEC、NBS 和 ASTM 标准的热电偶
(4) 可以连接对应于微电压、电压和电流的各种输入范围的传感器
(5) RFB 限位器功能
(6) 传感器补偿功能
(7) 程序控制功能
(8) 级联控制功能
(9) 比例缩放功能
(10) 简易模拟量 I/O 功能
(11) 自整定模式设置功能
(12) 在线模块更换功能

PID 控制系统
PID 控制系统.jpg

Q62HLC 的动作:Q62HLC 以逆向动作和正向动作进行 PID 运算
(1) 逆向动作:在逆向动作中,测定值(PV)随着操作值(MV)的增大而增大,从而趋近于设置值(SV)。 逆向动作对加热控制有效。
(2) 正向动作:在正向动作中,测定值(PV)随着操作值(MV)的增大而减小,从而趋近于设置值(SV)。 正向动作对制冷控制有效。


Q62HLC 的性能规格

Q62HLC 的性能规格

Q62HLC 的性能规格


配线上的注意事项
充分发挥 Q62HLC 的功能并配置高度可靠的系统的条件之一就是外部配线必须抗噪音。
以下为进行配线作业时必须遵守的注意事项:
(1) AC 控制电路和 Q62HLC 的外部 I/O 信号应使用各自分开的电缆以避免受到 AC 侧电涌和感应的影响。
(2) 敷设电缆时不要让电缆靠近主电路线、高压电缆或除 PLC 之外的负荷电缆,也不要将电缆与除主电路线、高压电缆或 PLC 之外的负荷电缆捆扎在一起。 一定要使热电偶/微电压信号线离开主电路电缆和 AC 控制电路至少 100mm(3.94 英寸)。 应使热电偶/微电压信号线远离高压电缆和包含有高频的电路(例如变频器负荷的主电路等)。 否则会受到噪音、电涌和感应的影响。
(3) 应将屏蔽线或屏蔽电缆通过 PLC 的 FG 进行接地。注意,根据外部噪音状况,有时在外部设备侧接地可能更好。
(4) 如果希望让设备符合 EMC 指令/低电压指令,请参阅本手册中的“与 EMC 指令和低电压指令的对应”进行配线。