安装和配线
FRENIC-Mini 安装使用环境:
周围温度:-10~+50°C (注 1)
周围湿度:5~95%(不结露)
环境:没有尘埃、日光直射、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、蒸汽、水滴。(注 2) 几乎不含有盐分。(一年内在 0.01 mg/cm2以下) 不会因为急剧的温度变化而结露。
海拔高度:1,000m 以下(注 3)
气压:86~106 kPa

配线上的注意事项:
(1) 电源电压必须在额定铭牌中记载的容许输入电压范围内。
(2) 电源线必须连接到变频器的主电源输入端子 L1/R、L2/S、L3/T(3相)或 L1/L、L2/N(单相)。(如果错误地连接到其它端子上后通电,变频器会损坏。)
(3) 为了防止触电及火灾等灾害并降低噪声,必须连接接地线。
(4) 主电路端子的连接线上必须使用连接可靠性较高的带有绝缘套管的压接端子
(5) 主电路端子的输入侧(1 次侧)和输出侧(2 次侧)的连接线以及控制电路端子的连接线必须分别配线。

产品的外观

产品的外观

产品的外观


对于高次谐波、噪声、漏电流的注意事项:
(1) 关于高次谐波
变频器的输入电流中含有高次谐波,有时会给同一电源系统内的其他电机及进相电容器等产生影响。
如果高次谐波已构成问题,请将直流电抗器(选配件)连接到变频器上。另外,有时必须与进相电容
器串联接入电抗器。
(2) 关于噪声
如果变频器产生的噪声对其他设备带来影响,或周边的机器所产生的噪声引起变频器发出误动作,则
必须采取以下所示的各项基本对策。
1) 经过电源线、接地线等,变频器所产生的噪声给其他设备带来影响时
将变频器的接地极和其他设备的接地极分离。
在变频器的电源线上连接噪声滤波器。
采用隔离变压器将其他设备和变频器的电源系统分离。

2) 由于感应或辐射,变频器所产生的噪声给其他设备带来影响时
将变频器的主电路配线和控制信号线以及其它设备的配线分离。
将变频器的主电路配线放在金属管中,将金属管在靠近变频器处接地。
将变频器自身放在金属箱中,并将整个箱接地。
变频器的电源线上连接噪声滤波器。

3) 对于周围设备所产生的噪声的对策
变频器的控制信号线中使用双绞线或双绞屏蔽线。屏蔽线连接在控制电路的公共端子上。
电磁接触器的线圈及螺线管应并连连接电涌吸收器。