A1S62DA是能够将程控器CPU所设定的数字值(带16位符号的2进制数)变换成模拟值后向外部输出的模块。

A1S62DA具有下述特点。
(1)用1个模块可以进行2个信道的D/A变换
A1S62DA能够向2台外部设备输出模拟值(电压/电流)。
(2)可将数字值的分辨率设定为 3 档(全部信道可成批设定)
利用分辨率设定功能,能够将数字值的分辨率设定在1/4000、1/8000、1/12000中的任一档位置。
(3)可以分别对每个信道设定模拟输出的允许/禁止
使用程控程序可以对每个信道设定是否将经过D/A变换后的模拟值向外部设备输出(或不输出)。被设定成禁止模拟输出的信道之模拟输出就成为0V或0mA。
(4)可以设定程控器CPU停止时的模拟输出保持/清除(全部信道可成批设定)
当把程控器CPU置于停止状态时,可以使用HOLD/CLEAR端子选择是使刚停止前的模拟输出保持下来还是不保持将其清除。
(5)没有电位器而可以调整补偿/增益值
使用UP/DOWN开关可以分别设定各个信道的补偿值和增益值。

系统构成
(1)适用的CPU
A1SJCPU、A2USCPU(S1)、A2ASCPU、A2SCPU、A1SCPU、A52GCPU(T21B)
(2)安装片数
只要在适用CPU的输入输出点范围之内,使用的模块数没有限制。
(3)安装槽
除了下述情况外,可以装入底座组件上的任一槽内。如安装于没有电源组件的增设底座组件上(A1S52B、A1S55B、A1S58B),则可能会产生电源容量不够的情况,请予注意。当把A1S62DA安装于没有电源组件的增设底座组件上时,请考虑下列各项来选定电源组件、基本底座组件、增设底座组件及增设电缆。
① 基本底座组件上电源组件的电流容量
② 基本底座组件的电压降
③ 增设底座组件的电压降
④ 增设电缆的电压降
(4)以A1S62DA使用2个信道时的注意事项
AlS62DA的输出端子与程控器电源间虽采用光电耦合器绝缘,但模拟输出的接地被连接在内部。因此,各信道的"一V"和"-I"成为同一电平。
(5)数据链路系统
在数据链路系统中,主站、本地站、远程输入输出站都能设置。有关远程输入输出站的程序例子,请参照MELSECNET、MELSECNET/B 数据链路系统参考手册。