泵控制就是指通过 1 台变频器对多台泵进行控制的功能。通过变频器驱动以及工频电源驱动的组合对多台泵进行控制。控制量为流量、压力等,由变频器内置的 PID 调节器来进行控制。对各泵的控制,通过从变频器中输出的切换信号来进行工频电源驱动·变频器驱动。由变频器内置的 PID 调节器进行控制的结果,当排出流量较小时,只由变频器进行驱动,当排出流量较大时,除了变频器驱动之外还增加了工频电源驱动,共同确保必要的总排出流量。在控制方式中有 2 种可供选择,一种是将变频器驱动的泵固定的方法,另一种为使变频器驱动的泵按顺序移动的方法。有关详细内容请参照后面的说明。

功能规格:
1)变频器驱动的电机固定方式
由变频器驱动的电机(M0)和工频电源驱动的电机(M1~M4)组合构成。由变频器驱动的电机通常为电机 M0 固定,被可变速控制。当只用电机 M0 不能达到所期望的排出流量时,进行依次添加工频电源驱动电机的控制。
1.jpg

2)变频器驱动的电机循环方式
所连接的电机全部为可以进行变频器驱动/工频电源驱动切换的电机。开始运行时通过变频器驱动进行可变速控制。当第一台电机不能达到所期望的排出流量时,把第 1 台电机切换为工频电源驱动,第 2 台电机以变频器驱动方式运行。
2.jpg

3)输出端子的分配
在泵控制中,由接触器(继电器输出)对多台电机进行连接切换以及接通/切断操作。
作为电机的接触器控制信号必须要有如下的个数。
变频器驱动固定方式 : 最多 4 输出(4 台×1 输出)
变频器驱动循环方式 : 最多 6 输出(3 台×2 输出)
变频器的标准输出端子(Y1、Y2、Y3、Y5A/C、30A/B/C)为5点,在不够的情况下使用继电器输出选配件 Y1A/B/C、Y2A/B/CRY、Y3A/B/CRY 的 3 个输出。
通常的继电器输出卡是把变频器本体的 Y1、Y2、Y3 信号变换为继电器接点的选配件(不需设定),但是用在泵控制时,为了和变频器本体的 Y1、Y2、Y3 信号独立使用,必须用功能代码 J45~J47 进行设定。