安装方法与空间:
-交流电机驱动器应使用垂直安装,于结构体上,请勿安装、斜装或安装水平。
-电机驱动器运行会产生,为确保冷却空气的交流传播如下图所示。
-交流电机驱动器操作时,机器人的温度会上升到接近90℃。所以,交流电机驱动器手机的安装面必须要能达到可能温度的原因。
-当将电机驱动器安装在控制内时,要考虑通风柜,保证达到的温度不超过值。
- 在同一个机柜中多台交流电机驱动控制器时,为了减少相互间的热影响,建议应该横向并排。影响。
注意:不要让各种纤维、纸片、木片(屑)或金属碎块等异物进入交流电机驱动器内。
1.jpg

配线架说明
卸去上盖后,各接线排,检查各主回路电路及控制回路的端子是否有明显的标志。走线时注意以下各项说明,不要接错线。
基本配线架
- 电源一定要连接于交流电机驱动器的主回路电源端子R/L1、S/L2、T/L3。如果将电源错误连接到其他端子,则将损坏交流电机驱动器。的允许电压/电流范围内。
- 接地端子必须良好接地,可以防止电击或事故发生,另外可以降低噪声干扰。
-连接端子和导线,确保连接的高。
-完成电路后,检查以下太阳能:
1.所有连接是否都正确无误?
2.有无遗漏接线?
3.各端子和连接线是否有短路或对地短路之间?
首先应关闭电源,并必须注意某些危险部分可能完成放电需要时间避免危险,要等待开机启动后,再用特殊电压表测试。确认电压值较小。 25Vdc 安全电压值后,才能开始作业。另外,最好是因为有电压,路上短路时会发生火花,所以在无电压条件下进行作业。

配线架基本图
交流电机驱动器网络,分为主回路和控制回路。可将上盖掀开,此时可以看到主回路端子和控制回路端子,用户用户必须根据自己的接线回路连接。
注意:配线时,配线架线径规格的确定,请根据电工规定的实施配线,以安全的方式。各端子的螺丝请拧紧,绞尽脑汁的拆卸生产蜘蛛。
下图VFD-B-P为标准交流电机驱动器的配线架图
2.jpg

主回路端子的连接
- 配线时、配线径规格的确定,请根据电工规定的实施配线,以策安全。
-三相交流输入电源与主回路端子(R/L1,S/L2,T/L3)之间的连线一定要接一个无熔丝开关。最好能另串接一电磁接触器(MC)以在交流电机驱动器保护功能动作时可同时切断电源。(电磁接触器的终端需加装RC突波吸收器)。
-输入电源 R/1,S/L2,T/L3 并无相序分别,可任意连接使用。
- 接地端子E 以第三种接地方式,460V 种以特种接地方式接地(接地100Ω以下)。
-交流电机驱动器接地线不可与电焊机、大电机等必须大电流共同接地,而分别接地。
-若将交流电机驱动器输出端子U/T1,V/T2,W/T3相对连接至电机U/T1,V/T2,W/T3端子,则交流电机驱动器数字控制面板上正转(FWD)指示亮,则交流电机驱动器,电机旋转方向如下正转:如图所示灯若放电(RE 则灯亮,表示交流电机驱动器执行,旋转方向与下图实现。若无法确定交流电机驱动输出器。端子U/T1,V/T2,W/T3 连接至电机U/T1,V/T2,W/T3 端子是否一对一,如果交流驱动器执行正转时,电机为连接方向,只要将电机电机电机U/T1,V/T2,T3端子中任意W/两个对调数码。
-确定电源电压及可供应的最大电流。
- 当“数字操作器”显示时,请勿连接或安装任何配线架。
-VFD 电机驱动器内部并无交流安装启动,在负载泻大或启动停止的使用场合时,可加装刹车启动,可依从需要。
-不可将交流电源连接至交流电机驱动器出力侧端子U/T1,V/T2,W/T3。
-主回路配线与控制回路的配线需要分开,以防止发生错误动作。
-若交流电机驱动器出力侧端子U/T1、V/T2、W/T3有必要加装噪声过滤时,需要使用电感式L-或不能加装进相电机LC、RC式。
-控制配线请尽量使用屏蔽线,端子前的屏蔽网去除脱段不要不要。
-电源配线请使用屏蔽线或线管,屏蔽层或线管接头。