基于双层电容器的免维护储能,24 V DC,20 kJ,自动检测并与QUINT UPS-IQ通信
免维护储能.jpg
为了实现连续监测和智能管理,与QUINT UPS进行持续的通信。由于储能器的自动检测,以及操作过程中的免工具切换,快速安装成为可能。采用IQ技术储能的QUINT不间断电源在离开仓库时电量充足。

优点
• 最长使用寿命
• 免维护双层冷凝器

技术数据
输入数据
直流操作
Input voltage24 V DC
Input voltage range18 V DC ... 30 V DC
Input voltage range DC18 V DC ... 30 V DC
Buffer period12 min. (1 A)
33 s (20 A)
Current consumption5 A


输出数据
Nominal output voltage24 V DC
Setting range of the output voltage (USet)22 V DC ... 27 V DC
Nominal output current (IN)20 A
POWER BOOST (IBoost)26 A
Power loss nominal load max.3.6 W
Power dissipation3.6 W
Output fuse2x 25 A (internal)
Connection in seriesNo


电池操作
Nominal output voltage24 V DC
Output voltage range22 V DC ... 27 V DC
Nominal output current (IN)20 A


储能
Charging current5 A
Nominal capacity0.2 Ah
Battery module service life20 Years (20 °C)
Battery technologyUPS-CAP
Memory mediumDual layer capacitor
Number of cells1
Size designationBlock
Battery packyes
Disposal废旧电池不得与家庭垃圾一起扔掉,而应按照适用的国家法规进行处置。
IQ technologyYes
Temperature sensoryes
Suitable for fast chargingyes