AR-SA, AR-HA, AR-TC, AR-RT, AR-LP,.jpg
这种高质量的避雷器通过吸收诱发的雷电浪涌电压来保护电子仪器。避雷器(SPD*)应设置在有电涌进入的线路之间,其作用是保护发射器或接收器等仪器安全地免受雷电感应。

安全使用产品的注意事项
如果避雷器收到电涌,它可能会变质或断裂。避雷器如果劣化到特定水平以下或断裂,可能无法满足其保护性能水平,因此必须更换。更换此类避雷器时,应同时更换主机和接线板。应该注意的是,如果避雷器收到任何超过其容许限度的电涌,如直接雷击,它可能无法保护受保护的设备。

型号和后缀代码
Model
Suffix code
Description
AR
-□□
Arrester
Use
-SA
for Current Signal
(12 to 30 V DC signal line) (BRAIN communication and HART communication are available.)
-HA
for Current Signal
(48 to 65 V DC signal line)
-TC
for Thermocouple (mV signal line)
-RT
for RTD/Potentiometer
-LP
for 2-wire System Pulse Signal (50 V DC or less)
-HP
for 2-wire System Pulse Signal (90 V DC or less)
-SP
for 3-wire System Pulse Signal (50 V DC or less)
-SY
for Selsyn (90 V AC)
-PS
for Power Supply (100 V AC)
-PH
for Power Supply (200 V AC)
-PW
for Power Supply (100 V AC/20 A)
Options
/DWith an adapter for DIN rail mounting (AR8-01)
/D2With 2 adapters for DIN rail mounting (AR8-01)
BlankWithout an adapter for DIN rail mounting

接线说明:直接将避雷器接地端子的导线连接到地面。 对于需要保护的设备,将导线连接到避雷器的接地端子。 AR-SA, AR-HA
Model AR-SA, AR-HA, AR-TC, AR-RT, AR-LP, AR-HP, AR-SP, AR-SY, AR-PS, AR-PH, AR-P.png